一、公路橋梁工程施工中易發問題的預防措施和注意事項
根據以往在其他高速公路施工監理工作中積累的資料和經驗,編撰相關預防措施和注意事項,供各承包人借鑒。監理人員也應本著事前監理和主動監理原則,對這些易發問題進行重點監理。參建單位在施工過程中,對易發問題充分予以重視,提前采取必要的措施,精心施工,嚴格監理,不斷總結經驗,確保施工質量,為人民奉獻精品工程。
1.樁基:在綁扎樁基鋼筋籠時,要求箍筋與主筋之間至少有1/5的結點點焊,其它全部采用雙根綁絲綁扎,并將綁絲頭壓向里面。灌樁施工和有關檢驗均要按設計和規范要求精心操作。
2.墩柱:墩柱鋼筋籠斷面尺寸宜利用負偏差,使凈保護層厚度要在4cm以上。如果保護層厚度不夠,會在墩柱上顯現痕跡直至箍筋位置產生裂縫,應該嚴防產生這種現象。墩柱養生工作不可忽視,要覆蓋養生,或者在強度允許情況下松開墩柱模板一道縫,從縫中灌水養生。
3.抱箍:招標文件要求,“包括橋梁蓋梁支架,不得采用在橋墩上打孔或預留孔的形式支撐蓋梁模板”??衫帽Ч恐紊w梁、系梁模板。
4.預制梁板底模:預制梁板要采用定型鋼模板,底座也要采用鋼模板,T梁底板厚度不得小于4mm,箱梁底板應為6~8mm。并要求底板平整、光澤,邊緣直順,不得有磕邊現象。在焊接時應特別注意不能燒傷底模,也可用粘合劑將鋼板粘接牢固。另外,為確保底模不漏漿,建議底板比側墻每側寬出3~5mm。
5.伸縮縫:在預制端梁時,要考慮縱坡對伸縮縫上下寬度的影響。梁端豎截面要按設計圖紙要求設置傾斜角度,避免伸縮縫上下出現過寬或過窄情況。對于現澆箱梁,在端模與背墻之間可放置適當厚度的苯板,并在達到拆模強度時及時拆模,防止苯板日久破損落入灰渣難以清除。并且為保證伸縮縫寬度和保護層厚度,在加工制作骨架片時,應防止腹板骨架長度正偏差超標。另外,應嚴格控制伸縮縫處預埋U型筋的高度,過高或過低都會給后期伸縮縫安裝帶來問題。
6.鋼筋加工:鋼筋加工和安裝要按規范和招標文件有關要求操作。嚴禁在鋼筋搭接焊縫內放置細鋼筋等任何填充物,要確保焊接質量。對于Φ32以上的鋼筋,經試驗合格可采用機械連接。
7.錨墊板和槽口:負彎矩錨墊板定位要準確,張拉槽口要有固定模板,以保障尺寸滿足要求。同時,梁板連接筋不要割斷。
8.波紋管:要特別注意波紋管的保護,嚴格控制波紋管質量。在澆筑砼時,波紋管里應塞滿鋼線或等直徑的PE塑料管。波紋管不得漏漿,以避免張拉時因穿不進鋼絞線而須開膛。
9.預制梁板刷毛:預制梁板頂面要采用刷毛處理,即用鋼或木抹子抹平后,根據砼強度增長情況,在適當時機采用鋼絲刷刷去表面浮漿,露出小石子。橫隔梁端頭及梁端頭可采用鑿毛花錘鑿毛處理。
10.砂石料水洗:不合格的砂石料應過水沖洗,招標文件上有水洗的特殊要求。
11.砼構件養生:梁板等所有砼構件,都要采用全覆蓋、動力水養生。
12.梁板吊裝:梁板吊裝時,要有保護梁板邊角不被損壞的措施。要求先墊膠片,后放鋼扣角,確保底板不受損害。
13.支座安裝:對于預制梁底板與支座不能密貼的,要加工定型楔形塊,使上下支承面能達到密貼而均勻受力?;瑒用嬉匆笸抗柚?,不得以黃油或其他任何油脂代替。
14.管道壓漿:壓漿前應先用水泥漿將錨頭封好。壓漿時,要求出漿口飽和出漿,流出與規定稠度相同的濃漿后關閉出漿口閥門,并繼續施壓達到規定壓力0.5-1.0Mpa時停止壓漿。此時,多余的水就會從鋼絞線縫隙滲出,壓力表的讀數也會緩慢下降,隨時開機繼續壓漿至規定壓力。如此重復數個循環,直至不再滲水,壓力保持穩定。這時才能開始持荷2分鐘,使之達到充分飽和,然后關閉壓漿口閥門,完成壓漿工作。
15.橋面鋪裝:鋪裝層厚度應滿足設計要求,小值應控制在8cm以上。為確保橋面鋼筋所處位置符合設計要求,墊塊應加密。鋼筋片上不允許罐車直接開上去,要用小車或滑槽等設備進行布灰。施工設備至少應有三輥軸、振動棒、平板振動器、滾桿、亂板抹子,兩側導軌頂面是橋面鋪裝的設計高程。
16.擴大基礎:對于擴大基礎,承載力要滿足設計要求,要座落在基巖上。
二、波紋管孔道漏漿原因分析及處理
1.處理措施:遇到堵管問題,首先根據預應力筋曲線坐標,標注漏漿孔道堵塞的位置,在避開梁的主筋位置,采用沖擊鉆緩慢進行開孔,清除波紋管中的水泥漿塊,使鋼絞線能順利穿過波紋管并能夠自由伸縮:然后待張拉完畢后用高一等級微膨脹混凝土封堵孔洞。
2.預防措施:在施工下料前對波紋管質量仔細檢查,對有缺陷的波紋管及早發現;在澆筑混凝土前檢查波紋管的安裝位置,固定好,檢查套管接頭連接是否牢固,密閉性是否達到要求;在澆筑混凝土過程中注意波紋管的保護,避免振搗棒碰壞波紋管。
三、鋼絞線滑絲、斷絲的處理措施
1.對于滑絲的處理,用千斤項拉出滑絲的鋼絞線,取出舊夾片,換上新夾片,再用千斤頂張拉到設計要求。
2.如果斷絲根數超過設計范圍,應作處理,通過預應力束張拉后檢查,來判斷張拉后是否有滑絲、斷絲現象,遇到這種情況,應根據滑絲、斷絲情況,采取相應的施工手段。如果受損根數少,根據比例,適當?shù)爻瑥埨?;如果?shù)量多,超張拉無法解決問題,應更換鋼絞線,重新張拉。
四、預應力筋在波紋管內的鑄固和處理
鑄固:預應力箱梁結構預應力筋多是曲線形的,當一次澆筑砼的連續箱梁跨數多于兩跨時,要先將預應力筋穿入到波紋管內,待澆筑砼達到沒計要求強度后,張拉并用錨具錨固預應力筋。先穿柬的預臆力筋,往往由于穿筋和砼澆筑工藝處理不善,在砼澆筑作業中因波紋管漏漿被鑄固。
預應力張拉作業中,若出現波紋管和預應力筋的輕度鑄固,常常在預應力筋實施張拉作業前,不安裝工作錨夾片,用張拉千斤頂由兩端分別交替張拉預應力筋,使其鑄固的預應力筋在波紋管內松動后,并可在外力作用下自由移動。此時,安裝工作錨夾片,由兩端張拉預應力筋。因孔道部分漏漿,預應力筋張拉作業中摩阻力必然增加,在其規定的張拉控制應力的作用下,當實測伸長值和理論伸長值的差超過了±6%的理論伸長值時,可采用兩端反復張拉幾次進行調整。